发布于:2006-08-15 20:13:15
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
10kV真空断路器的维护
目前在10kV及以下电压等级配电网络中,真空断路器与油断路器相比,具有适合频繁操作,结构简单、开断能力较强、寿命长,检修维护工作量小,防燃、防爆、运行可靠性高等优点,已逐步取代油断路,在农网城网履行中得到广泛应用。但在运行维护过程中,应注意以下几个问题。
一、过电压问题
由于真空断路器开断较小电流,特别是一空载变压器励磁电流等小感性电流时,往往会出现截流值越大,产生的过电压超高。另外,真空断路器在开断电容器组的容性电流时,也很难达到绝对无电弧重燃,一旦出现重燃,也会产生重燃过电压,需装用性能较好的金属氧化物避雷器或阻容保护装置来预防。
二、真空灭弧室真空度的检测
真空灭弧室管内的真空度通常是10的-4次方到10的-6次方Pa。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数增多,以及受外界因素的作用,其真空度逐步下降,下降到一定程度将会影响它的开断能力和耐压水平。因此,真空断路器在使用过程中必须定期检查灭弧室管内的真空度。目前检查方法有:
1、对玻璃外壳真空灭弧室,可以定期目测巡视检查,正常时内部的屏蔽罩等部件表面颜色应很明亮,在开断电流时发出浅蓝色弧光。当真空度下降很严重时,内部颜色就会变得灰暗,开断电流时将发出暗红色弧光。
2、定期(3年左右)进行一次工频耐压试验(42kV)。当动静角头保持额定开距条件下,如果耐压很低,而且经多次放电老炼后,耐压值仍达不到规定耐压标准,就说明真空灭弧室真空度已严重下降,不能继续使用。
三、触头超程和触头压力的控制
1、国产各种型号的10kV真空灭弧室的触头超程是3mm左右,开距12mm左右。通常国产10kV真空断路器用灭弧室的额定接触压力,额定电流630~800A者为1100N左右,1250A者为1500~1700N等。
2、真空断路器在安装或检修时,除了要严格地按照产品安装说明书中要求调整测量触头超程外,还应仔细检查触头弹簧,不应有变形损伤现象。
四、触头磨损值的监控
真空灭弧室的触头接触面在经过多次开断电流后会逐渐被磨损,触头行程增大,也就相当波纹管的工作行程增大,波纹管的寿命会迅速下降。通常允许触头电磨损最大值为3mm左右。当累计磨损值达到或走过此值,同时真空灭弧室的开断性能和导电性能都会下降,真空灭弧室的使用寿命已到。为了能够较准确地控制每个真空灭弧室触头的电磨损值,必须从灭弧室开始安装使用时起,每次预防性试验或维护时,就准确地测量开距和超程并进行比较,当触头磨损后累计减小值就是触头累计电磨损值。
五、ZN28-10型断路器常见故障处理
1、断路器分闸不可靠。此时应调整扣板和半轴的扣结深度,使扣结深度为1.5~2mm。
2、断路器无法合闸且出现跳跃。这可能是支架存在卡滞现象,或者滚轮和支架之间的间隙不符合2±0.5mm的要求。
3、真空灭弧室漏气。使用中应定期用工频耐压法检查真空灭弧室的真空度。试验时,灭弧室在分闸状态下,应能耐受42kV、1分钟工频耐压试验,否则应更换。
4、应定期检查触头的烧损厚度。具体是检查真空灭弧室动导电杆伸出导向板长度的变化情况,如总的变化量超出3mm,则真空灭弧室应更换。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报