6/10kv,8.7/10kv问题求教?
6/10kv,8.7/10kv问题求教?
这两种电缆用在10KV的线路上有何区别?我只知道后者的绝缘等级高一点。
发布于
2006-08-15 20:00:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lilixhj
刚才请教了一下供电局的同行,答复说他们一般都是用6/10kv电缆,可见是没有什么问题的了,谢谢巴乔和liutiehua!
2006-08-16 12:54:16
来自 PC
评论
举报
lilixhj
是的,《电力工程电缆设计规范》条文说明3.3.2条写着,6~35kv在1min内切断,目前(1994年)国内自动化程度很难做到,所以一般放大一级用8.7kv的电缆。那在什么情况下才可以用6/10kv电缆呢?高压柜中继电保护采用微机保护可以吗?10kv系统肯定不属于中性点接地系统咯?