风管和水管穿墙和过伸缩缝的时候怎么办?
风管和水管穿墙和过伸缩缝的时候怎么办?
风管和水管穿墙和过伸缩缝的时候采取一些什么措施?为什么?谢谢赐教!
发布于
2006-08-15 17:42:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
ripple0303
我们公司的标准是 穿墙首先要有套管(穿外墙时套管上必须有止水环,套管和砖墙之间填补水泥砂浆 然后外层打玻璃胶, 管道与套管间打发泡剂,外层再打胶) 遇到有沉降的地方 风管加软接 水管加金属软管 最重要的时 软接和金属软管必须加在出墙的第一个管码之前!
2006-11-30 19:55:30
来自 PC
评论
举报
honghuguo18
水管过墙加套管,风管过墙也需要做一个类似的结构
水管过伸缩缝需要做软接,风管用帆布接
2006-11-28 15:38:28
来自 PC
评论
举报