土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风管和水管穿墙和过伸缩缝的时候怎么办?
风管和水管穿墙和过伸缩缝的时候采取一些什么措施?为什么?谢谢赐教!

全部回答(7 )

  • ripple0303
    我们公司的标准是 穿墙首先要有套管(穿外墙时套管上必须有止水环,套管和砖墙之间填补水泥砂浆 然后外层打玻璃胶, 管道与套管间打发泡剂,外层再打胶) 遇到有沉降的地方 风管加软接 水管加金属软管 最重要的时 软接和金属软管必须加在出墙的第一个管码之前!
    2006-11-30 19:55:30 来自 PC 评论 举报
  • honghuguo18
    水管过墙加套管,风管过墙也需要做一个类似的结构
    水管过伸缩缝需要做软接,风管用帆布接
    2006-11-28 15:38:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10