普通照明安装容量为374KW(每单元),用多大的电缆怎么计算的?谢谢
普通照明安装容量为374KW(每单元),用多大的电缆怎么计算的?谢谢
普通照明安装容量为374KW(每单元),用多大的电缆怎么计算的?谢谢
我的计算方法为374/0.38/1.732=568.3A查出来电缆太大了,还有其他计算方法么?
发布于
2011-11-30 15:56:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
xying99
需要系数和功率因数的值如何取的呢? 查手册查的吗?
2011-12-18 12:19:18
来自 PC
评论
举报
任逍遥
剩个需要系数,还要除个功率因数,17层每层3户的需要系数是0.55.功率因数一般取0.85
374*0.55/0.38/1.732/0.85=367A
2011-12-01 12:03:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fulaoliang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
16
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
需要系数和功率因数的值如何取的呢? 查手册查的吗?
374*0.55/0.38/1.732/0.85=367A