土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ q求救:斜屋顶布置喷头,无吊顶

q求救:斜屋顶布置喷头,无吊顶

发布于:2006-08-15 17:15:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求救:斜屋顶布置喷头,无吊顶,配水管道该如何布置?是沿着斜屋面斜着平行布置还是可以平着布置保证配水枝管垂直斜屋面即可??
望各位大侠赐教》在线等

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    你看给排水设计手册,那本白色的,上面有个自动喷淋计算的草图,你跟它一样布置就行了,配水支管平行于屋面。
    2006-08-15 21:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    是的,应该管道沿屋面坡度敷设,使喷头垂直于屋面。
    2006-08-15 21:20:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老王请进!!

我看了你的,昆山一办公楼图。有几个不明白的/?1。喷林和消火栓的稳压泵出水都是1L/S可以吗?2。室外一路进水,消防水池含室外消防用水,但没看到室外消火栓加压泵?3。消防管网还要设波纹管(伸缩)吗?4。比例式减压阀3:1,是阀前后的压力比吗?

回帖成功

经验值 +10