土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气设计图中SC是指什么样的管子?

电气设计图中SC是指什么样的管子?

发布于:2011-11-30 15:08:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我知道是穿焊接钢管,那穿焊接钢管是指穿EMT管还是薄壁线管,或是厚壁镀锌管呢?
有一个业主发过来的标单为:名称:电气配管明敷设,材质SC ,规格20,数量1900米。
我们的一个前辈报34元/米。我问她怎么那么贵,她说是金州镀锌水管+人工+辅材+配件的价格。如果是薄壁线管价格就会低很多。那我该怎么判断SC管到底是什么管子呢?业主又没有设计说明或规范之类的参考

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 释然
    释然 沙发
    SC焊接管,指的是热轧无缝钢管。
    钢管(包括无缝钢管及焊接钢管)重量(kg/m)
    W=0.02466×S(D–S),D为外径、S为壁厚。
    例如:外径为20mm、壁厚3mm的无缝钢管,求每m重量。每m重量=0.02466×3×(20–3)=1.26kg,
    按上述公式计算其重量就可以了。
    2011-12-01 10:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • xiangxiang600
    xiangxiang600 板凳
    谢了!那你有设计手册吗?能否把那段写出来供我参考一下啊?
    2011-11-30 16:15:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃弧试验应注意问题

要做燃弧试验的样机,各路高手有什么具体的建议?比如样机的组成、进线方式、一次连接方案和柜体薄弱部分如何加强等?一起探讨,先谢谢大家了

回帖成功

经验值 +10