梁净跨有加密区的箍筋数量计算
本计算适用于梁全跨箍筋不等间距—两端局部加密
设净跨为Lj—单位mm,加密区长度Ljm——单位mm,箍筋普通间距为S1—单位mm,箍筋加密间距为S2—单位mm,第i跨的箍筋数量为Ni,利用 Microsoft Excel 公式菜单中的 Ceiling 语句,将某跨的箍筋计算出来。
最后用sigema语句求和得到各跨箍筋的总数。
还可以将箍筋长度的计算语句也纳入本语句系统,这样箍筋的总长度及总重量都可以求得。
以下给出有加密区的梁箍筋肢数计算语句,供网友免费共享:
Ni=2+2* Ceiling((Ljm-50)/S2),1 )+ Ceiling((Lj-2* S1*Ceiling((Ljm-50)/S2),1 )-100)/S1,1)-1
=1+2* Ceiling((Ljm-50)/S2),1 )+ Ceiling((Lj-2* S1*Ceiling((Ljm-50)/S2),1 )-100)/S1,1)
卖瓜的说瓜甜,卖醋的说醋酸,我什么也不卖,说这公式(语句)对快速计算箍筋用量满方便的。