近100米高的消防、喷淋是否需要分区,是否要设备层
近100米高的消防、喷淋是否需要分区,是否要设备层
如题,最近遇到一个工程,将近100米的宾馆,消防和喷淋是否都需要分区,是否需要设置设备层,设置在什么位置,是否需要在设备层内设置高位水箱?
发布于
2011-11-30 13:14:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
sgh625sgh
消火栓系统:低层消火栓静水压力肯定会高于1.0MPa,根据《建规》8.4.3第9条规定,应采取分区给水系统;
2012-05-07 13:21:07
来自 PC
评论
举报
枕边游戏
P=ρgh 你说能不能减静压?
2012-05-07 11:40:07
来自 PC
评论
举报