土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 近100米高的消防、喷淋是否需要分区,是否要设备层
如题,最近遇到一个工程,将近100米的宾馆,消防和喷淋是否都需要分区,是否需要设置设备层,设置在什么位置,是否需要在设备层内设置高位水箱?

全部回答(7 )

  • sgh625sgh
    消火栓系统:低层消火栓静水压力肯定会高于1.0MPa,根据《建规》8.4.3第9条规定,应采取分区给水系统;
    2012-05-07 13:21:07 来自 PC 评论 举报
  • 枕边游戏
    P=ρgh 你说能不能减静压?
    2012-05-07 11:40:07 来自 PC 评论 举报