发布于:2003-09-21 11:40:21
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
《建规》第8.6.2条 七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。
请问:这个 50米 是 怎么理解的??
1、理解为 消防时,把两根25m的水带接在一起(消防柜放两根水带);
2、理解为 只需要 一支水枪 保护的情况。就是,“建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位”
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
否则找个50米长度只要一杆枪保护的建筑出来?
如果需要2杆枪同时到达任何地方,间距50米如何做到?
请指教?
回复 举报