土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 闭式系统管路排气

闭式系统管路排气

发布于:2006-08-15 14:52:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
请教各位,我在工程完工后经调试,管道内一直有气体存在,每次要投入生产必须提前几个小时开启水泵,但是系统还是有气体压力表和开始一样抖动,我换过几次自动排气阀

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xingji
    xingji 沙发
    给个具体系统图分析一下!
    2006-11-10 17:21:10

    回复 举报
    赞同0
  • westzq
    westzq 板凳
    不行的话,设置脱气机!
    2006-11-10 10:24:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工中遇到的无机玻璃钢风管的问题

无机玻璃钢风管 根据金属风管标准 4.2.10 矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施;4.2.11 非金属风管的加固,除应符合本规范第4.2.10条的规定外还应符合下列规定:有机及无机玻璃钢风管的加固,应为本体材料或防腐性能相同的材料,并与风管成一整体。在工程中 发现厂商所用的无机玻璃钢矩形风管 1000*400***1250 但是并未采用加固措施,是否存在质量问题呢 ? 还是生产的标准与规范不一致?另外大于边长大于1000mm的,采用管内支撑加固,用镀锌圆钢螺杆在风管中心 支撑,这材料是否可用呢,是为本体材料或防腐性能相同的材料吗?

回帖成功

经验值 +10