土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位水箱应该接在湿式报警阀前面还是后面啊?

高位水箱应该接在湿式报警阀前面还是后面啊?

发布于:2006-08-15 14:25:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
。。rt。。求教。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发


    水箱出水管要接逆止阀,然后接至报警阀前,为的是能够及时报警,设想一下,如果接在前面,系统喷头打开后,水箱供水,喷头动作,报警阀由于没有水流通过,仍然不能打开报警,就会造成报警延误,喷淋主泵无法及时启动。
    2006-08-16 23:01:16

    回复 举报
    赞同1
  • wxj49921086
    wxj49921086 板凳
    自动喷水灭火系统设计规范
    10. 3. 3 消防水箱的出水管,应符合下列规定:

    1 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;
    2 轻危险级、中危险级场所的系统,管径不应小于80mm,严重危险级和仓库危险级不应小于100mm。
    2007-12-05 15:39:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防用镀锌钢管刷漆

消防用镀锌钢管是否还需刷防腐漆,是不是只用刷两道大红面漆即可

回帖成功

经验值 +10