请教一级反渗透浓水问题

发布于:2011-11-30 09:58:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
2吨/时的一级反渗透浓水能回到原水箱吗?原水箱大有150方,兼做消防及生活水箱。请高手指点迷津。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • leidezhou
    leidezhou 沙发
    学习中
    2011-12-19 14:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • dyd5505
    dyd5505 板凳
    2吨/时是反渗透产水,不知产水率是多少?如果达到50%以上产水率,浓水则小于2t,而生活用水20方/时,对自来水水质应没有大的变化,含盐量增加不到10%,主要要考虑的是浓水通过反渗透后是否会带出细菌和RO工艺是否添加了阻垢剂、还原剂等影响自来水水质;若自来水余氯较高、RO工艺未添加药剂时可考虑适当回用,添加了药剂就不能回用了。