现在带压的系统不论是1次网还是2次网都要有定压补水设备,那其中定压补水泵是选择变频的水泵呢还是选择一般的水泵就可以,他的扬程和建筑物高度有关,要是锅炉房位于建筑物顶,那补水泵的扬程是不是就很小了呢。假如建筑物高50米,锅炉房位于顶部,那补水泵的扬程是不是有个15-20米九可以了呢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hanjiansong
    hanjiansong 沙发
    低点选定压点压力,低温水取水箱最低水位与系统最高点之间的而高度加上1m,高点压力,一般要综合考虑定压罐的大小来考虑,一般高点,低点压差不小于5m,避免泵的频繁起停
    2011-12-07 16:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • sangtian
    sangtian 板凳
    如果用水箱定压,补水泵应该用水位控制吧!
    2011-12-07 12:40:07