土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 关于消防泵。。。

关于消防泵。。。

发布于:2003-09-20 16:44:20 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
在工程实例中遇到一个问题:为节约占地面积,消防水池采用地下式,其上面就是消防水泵房。选用立式深井泵抽水,常用工作泵采用立式电动机驱动,备用泵采用卧室柴油电机驱动,原因是不能保证有两路可靠电源。现在的问题是:备用立式泵由卧式柴油机带动,中间通过一个动力传动装置连接(且此装置有正规厂家生产),不知这种方式能否用于消防中。注:建规中规定:消防泵应与动力机械直接相连。
  • chenxl88
    chenxl88 沙发
    欢迎与我公司联系,我们专业生产消防泵
    http://www.ginger-pv.com
    2003-09-20 17:46:20