1、请问油漆属于甲、乙、丙那类物质?我看了《建规》中的物品分类中没有油漆这个东西!
2、使用油漆的金属加工表面喷涂车间算那类厂房?
3、非棉、麻、毛等〈建规〉8.7.1条一、二、中所罗列的丙类仓库、厂房,是否需要设置喷淋系统,有什么相应的技术规程吗?
4、什么等级、规模、面积的钢结构厂房、库房需要设置保护钢屋架的喷淋系统?
大家多多发表看法呀。。。。。。。。。。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mzy
    mzy 沙发
    楼上的,说的挺好!
    2003-09-25 18:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • 小不点
    小不点 板凳
    1、请问油漆属于甲、乙、丙那类物质?我看了《建规》中的物品分类中没有油漆这个东西?
    油漆车间属于甲类厂房。
    2、使用油漆的金属加工表面喷涂车间算那类厂房? 仍属于甲类。
    3、非棉、麻、毛等〈建规〉8.7.1条一、二、中所罗列的丙类仓库、厂房,是否需要设置喷淋系统,有什么相应的技术规程吗? 是否设置喷淋,只要对照规范,面积超过规范要求就设置,否则,可以不设。
    4、什么等级、规模、面积的钢结构厂房、库房需要设置保护钢屋架的喷淋系统?
    一般现在都对钢屋架采用防火涂料保护,不大做喷淋保护。如果要做保护,条件是:钢屋架的耐火等级不满足相应生产危险等级的屋架对耐火极限的要求时。至于耐火极限,可以到规范上附录中找到。要不要保护取决于屋架的耐火极限,与面积无关。