土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:气压给水罐的容积是怎么算的.
规范上的公式中q是说水泵(或泵组)的出流量,我是用的一台大泵加一台小泵,计算气压水罐调节容积的时候我用最高日最高时用水量来算的,别人有说应该用小泵的流量来算。请教一下该用什么流量来计算这个调节容积。

全部回答(2 )

  • ccxin
    谢谢楼上的兄弟,请问有哪里有这方面的参考书或者案例吗?
    2006-08-16 12:43:16 来自 PC 评论 举报
  • dad198399
    应该用大泵的流量,如果大泵流量小于管网最大小时流量的1.2倍,则应取管网最大小时流量的1.2倍
    2006-08-15 11:22:15 来自 PC 评论 举报