关于10kV负荷开关开断电缆充电电流的问题

发布于:2006-08-15 10:31:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10kV负荷开关开断电缆充电电流,国标规定是10A,那么开断是超过10A的负荷开关好,还是低于10A的好,并且为什么还要检测负荷开关对架空线充电电流的开断,国标规定是1A,这个又这么小,不互相矛盾吗?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • jenny1025
    jenny1025 沙发
    关于这个问题我认为是这样的:
    1. 对于电缆线路,对地电容电流较大,架空线路较小,对于10kV而言,电缆充电电流10A,架空线路充电电流1A应该是其最小值;
    2. 对于负荷开关,若能开断此值与负荷电流,则能开断其间的任何一个电流值;
    3. 不同厂家的负荷开关,开断原理不同,比如能开断10A,并不一定能开断小于此值的任何电流。