人防地下室的排水管可以穿底板吗?如不可以,你们一般向建筑要多厚的垫层?
谢谢各位。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • benjamingang
    benjamingang 沙发
    有毛石混凝土垫层就可以从垫层排到染度区的集水井,如果没有那样的地基处理,可以穿底版,但是,要做套管和止水翼环,地漏要做防爆地漏。
    2004-07-17 15:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • 善伯
    善伯 板凳
    人防口部的重力排水一般通过防爆波地漏汇集至染毒井,再由手摇泵排至室外,穿人防维护体时加设专用套管及防爆波阀门。
    平战结合地下室平时排水也可穿维护体,地面予埋地漏埋深不应小于30CM,结构一般是整板基础,不低于500厚。穿人防维护体时加设专用套管及防爆波阀门,并应满足人防规范3.1.6条要求。
    与人防工程平时和战时都无关的排水管不得穿人防。如上部建筑,地下人防,一般采用技术夹层或覆土层解决,覆土厚度一般是90CM。
    易发生错误的是将电梯底坑排水及汽车坡道排水接入人防,一般通过战时封堵将这一部分划为非人防。