发布于:2006-08-15 10:25:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在我手上有个7公里长的特大桥
上面无照明,只有2公里均布的摄象机,负荷很小,桥头有变电所,
现在有2种方案
1.10KV供电,在设备附近设置10KVA的变压器
2.升降压传输,在桥头升到750或者660,在桥中间再升一次(考虑线路压降),再传到桥尾,在设备附近设置变压器变到220
方案二为我师傅建议滴,说10KV传输供那么小的负荷再加上设备和安装难度是否合适,
不知道大家有什么见解,或者有 没有什么强制性规范,集思广益,集思广益~~~~~
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板负荷过小没有必要使用10kv
而且10kv耗材也不菲
回复 举报
回复 举报