土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】中央空调系统方案的确定

【讨论】中央空调系统方案的确定

发布于:2011-11-29 19:50:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近接触一项目,商场,面积为15000平米。项目地在夏热冬冷区,冬夏季均需考虑中央空调,项目所在地无燃气及其他热源。仅为方案对比,做如下负荷估算,冷指标200,总冷负荷3000kW,热指标60,总热负荷900kW。
方案1:风冷热泵,按夏季负荷选型,即3000kW,机组置于屋顶;
方案2:风冷热泵+水冷机组,风冷热泵按冬季负荷选型,即900kW,机组置于屋顶;水冷机组按剩余部分的冷负荷选型,即2100kW,机组置于地下室;
从方案1和2中,粗略可看出方案2节省不少投资,但是系统稍微复杂点,个人较倾向于方案2,各位专家分析一下,方案2是否可行。

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • liyanflash1
    liyanflash1 沙发
    优选方案2,空气源热泵+冷水机组,冷水机组的夏季运行工况cop值远高于空气源热泵,省电节能,而空气源热泵是冬季运行比较节能的一种方式,初投资低,也是冷热空调常用的形式。关于低源热泵,技术还不够成熟是一方面,另外一方面,投资业也是蛮大的,开土方埋地管,初投资的经济性因素也在内。
    2011-12-07 11:21:07

    回复 举报
    赞同0
  • liyanflash1
    liyanflash1 板凳
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 796 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷主机管道上的电动阀要加旁通阀吗?

制冷主机管道上的电动阀要加旁通阀吗?若不加的话,电动阀出问题了,没有旁通,主机岂不是开动不了?