【请教】三相异步电机相关保护的工作原理及如何整定
【请教】三相异步电机相关保护的工作原理及如何整定
三相异步电机速断、接地、过负荷保护的工作原理及如何整定?请求各位大侠援手。。拜谢
发布于
2011-11-29 18:40:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
速断保护是电缆线路短路时的无时限跳闸;
接地(零序)是单相击穿时的无时限跳闸;
过流保护是电机短路时带时限(一般为0.5s)跳闸;
过负荷保护一般是超定值带时限(7~20s)跳闸,专业的综保(我见过MS型)是电流X时间积的平方值与电机的热容量相比较,超了就跳闸。
连续起动闭锁是电机停机后15分钟内无法起动(第三次)。(允许停机后立即起动第二次)
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-11 16:04 编辑
]
2011-12-11 16:03:11
来自 PC
评论
举报
皮皮哥123
同高压一样,只是用在了低压上
2011-12-10 16:31:10
来自 PC
评论
举报
相关推荐
xkk097
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 457 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
