土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教游泳馆照明问题

请教游泳馆照明问题

发布于:2006-08-15 09:26:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个学校内的体育设施,不过是混凝土框架结构的。一层层高6m,是游泳馆,二层层高8m,是蓝球场,
游泳馆是标准的6道泳池,
游泳馆,有的手册是在天花上平均布灯(势必有的灯具在水池上方,强调水池上方的灯具最少要6m高),有的是在泳池长边两侧布灯光带(还强调不能在水池上方布灯)。有的做了水下照明灯具。还有的说要避免采用安装在墙上的光源作为游泳池照明。因为入射角大的光线,光不能很好地透入水中,会反射出眩光。最好在吊棚上安装IP21级的防水点光源作为泳池照明或在泳池边柱子上用点光源朝吊棚照射并通过反射使光线射入水池的入射角减小,同时在水池内设置IP68级12V防水点光源作泳池照明。
请教我的怎么布灯.
谢谢
  • fdlight
    fdlight 沙发
    本版已经多次讨论游泳馆的照明,请搜索之后再提问,谢谢~
    2006-08-16 02:06:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

花园草坪灯照明回路一定装设漏电开关吗?

有一花园,共有10个回路,每个回路约有5支草坪灯(220V/18W节能灯),接地保护方式采用TN-S的形式,每个回路是否一定要装设漏电开天?若安装应用哪种形号?

回帖成功

经验值 +10