土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防泵的问题

关于消防泵的问题

发布于:2011-11-29 16:19:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防泵的电机主回路加不加热继电器呀?听有些人说,热继电器动作于信号,不动作于跳闸。这什么意思?

[ 本帖最后由 laomao_9988 于 2011-11-29 16:31 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zwdhz
    zwdhz 沙发
    规范 有规定的。
    7.6.4 配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。
    是强条呀。
    2011-12-05 13:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • laomao_9988
    laomao_9988 板凳
    消防泵不宜有热继电器过负载保护吧。。。
    2011-11-29 16:54:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分析】制冷机房500KW的电机供电电压问题

地块内有开闭站,可以提供10KV电源,厂家样本说明该电机可以0.38KV、6KV、10KV供电,考虑380V供电,即使采用降压启动,启动电压也很大,10KV供电是否可行?如果可行的话,需要在开闭站还是制冷机房内设什么保护装置,制冷机房内是否需要设高压柜之类的?

回帖成功

经验值 +10