土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助,防洪雨水方涵及水速问题!

求助,防洪雨水方涵及水速问题!

发布于:2011-11-29 15:36:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
求助,雨水方涵消能及水速问题!
现在在设计过程中遇到一个很棘手的问题。做一个市政工程的设计,其中该项目地块有一条大的排水冲沟,大概500米长,高差在30米左右。
现在将两条冲沟里布置雨水方涵,尺寸为4mx3m,让雨水通过方涵顺利排往大海。现在存在一个问题,方涵里水流速度过大,然后就采取方涵消能措施。设置两个消力池,基本上能使流速在消能前降到15m/s,消能后达到5m/s。现在存在一个问题,监理不承认啊!说15m/s速度依然过大啊!这个问题已经纠结了两个月了!!对了,这个是国际工程,业主监理的权力挺大的,真心斗不过啊,虽然tm的他们也没有多少技术实力。关键是他们越是没有技术实力,越是难办!他们不懂,还尽瞎扯蛋!
求助:1、关于雨水方涵,有没有规范对其流速进行明确的限制?如有的话,到底是哪个规范啊?
2、各位有方涵设计经验的,你们在设计过程中,怎么对待这个流速的啊?一般按照多大的进行计算的?



PS:在室外排水设计规范里倒是有流速的规定,但是,我们这个不能按照室外排水来计算阿,应该按照防洪工程阿。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • muruxuan
    muruxuan 沙发
    钢筋混凝土有不冲刷的流速要求,最好小于10米/秒。需要做多级台阶跌水。仅供参考。
    2011-12-08 22:12:08

    回复 举报
    赞同0
  • wei_dongwang
    wei_dongwang 板凳
    钢筋混凝土有不冲刷的流速要求,最好小于10米/秒。需要做多级台阶跌水。仅供参考。
    2011-12-08 10:27:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多