土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 监理非说15m/s速度过大,已经纠结了两个月了

监理非说15m/s速度过大,已经纠结了两个月了

发布于:2011-11-29 15:31:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
求助,雨水方涵消能及水速问题!
现在在设计过程中遇到一个很棘手的问题。做一个市政工程的设计,其中该项目地块有一条大的排水冲沟,大概500米长,高差在30米左右。
现在将两条冲沟里布置雨水方涵,尺寸为4mx3m,让雨水通过方涵顺利排往大海。现在存在一个问题,方涵里水流速度过大,然后就采取方涵消能措施。设置两个消力池,基本上能使流速在消能前降到15m/s,消能后达到5m/s。现在存在一个问题,监理不承认啊!说15m/s速度依然过大啊!这个问题已经纠结了两个月了!!对了,这个是国际工程,业主监理的权力挺大的,真心斗不过啊,虽然tm的他们也没有多少技术实力。关键是他们越是没有技术实力,越是难办!他们不懂,还尽瞎扯蛋!

求助:1、关于雨水方涵,有没有规范对其流速进行明确的限制?如有的话,到底是哪个规范啊?
2、各位有方涵设计经验的,你们在设计过程中,怎么对待这个流速的啊?一般按照多大的进行计算的?
PS :室外排水规范里4.2.5有相应的规范,但是,我们这个不能按照室外排水来做啊,应该按照防洪工程来做啊。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • junrock
    junrock 沙发
    不懂来学习学习
    2015-10-11 11:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • co1431913278679
    消力池肯定得做,然后把箱涵底做成阶梯式跌水,高差30米,长度500米,应该很好处理的。
    2015-10-10 09:08:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢混管不同管径对应的单根管道长度是什么?

钢混管不同管径对应的单根管道长度是多少?每次布置排水检查井的时候习惯了40米一个井,有的时候排不到整数,所以长度有的时候会是小数,我在说明里面会写上,管道变径啊,转弯啊,预留管道接入井位置不能变,其他井位置在不截断管道的情况下可以变动。我想请问钢混管道施工时怎么施工?什么情况下截断管道?设计时把管道检查井什么的设计成什么样对施工比较方便?望指教!