土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 6层21500立方米的集体宿舍要做消炎栓系统吗??

6层21500立方米的集体宿舍要做消炎栓系统吗??

发布于:2006-08-14 21:43:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
近来在做一个工程的时候,碰到一个工程是6层的21500立方米的中学的集体宿舍。
看了规范 《建筑设计防火规范》GBJ16-87的第8.4.1 的第四条:
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅; 要做消火栓系统。
这个集体宿舍应该不是按六层的通廊式住宅的来考虑吧?
我觉得应该按第五条:
五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑; 要做消火栓系统,来考虑的吧?
且集体宿舍的人口密度要大,火灾危险性要高,我觉得集体宿舍这一类建筑不应该是按上面的通廓式住宅来考虑,应该是按综合楼这一类民用建筑来考虑的吧?就是按上面的第五条来考虑!
不知道对不对,请大侠指教!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • little_strong
    little_strong 沙发
    集体宿舍人员密集,火灾危险性大,要做室内消火栓系统
    2006-08-25 20:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • 983100
    983100 板凳
    按GBJ16-87的第8.4.1 的第五条,"其它"一类来考虑
    2006-08-25 17:21:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在垂直风管内设置喷头是否需要3000mm一个?

手上一个工程,在垂直风管内设置了喷淋头,是否需要3000mm一个?或者有没有什么更好的办法?

回帖成功

经验值 +10