近来在做一个工程的时候,碰到一个工程是6层的21500立方米的中学的集体宿舍。
看了规范 《建筑设计防火规范》GBJ16-87的第8.4.1 的第四条:
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅; 要做消火栓系统。
这个集体宿舍应该不是按六层的通廊式住宅的来考虑吧?
我觉得应该按第五条:
五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑; 要做消火栓系统,来考虑的吧?
且集体宿舍的人口密度要大,火灾危险性要高,我觉得集体宿舍这一类建筑不应该是按上面的通廓式住宅来考虑,应该是按综合楼这一类民用建筑来考虑的吧?就是按上面的第五条来考虑!