【讨论】安全疏散指示灯必须嵌入墙内暗装吗???

发布于:2011-11-29 14:47:29 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
请大家讨论:安全疏散指示灯必须嵌入墙内暗装吗???

某此竣工验收时,电气主设人员指出:明装的安全疏散指示灯不合理,理由是其安装高度太低,处于公共部位,而其控制是不带漏保功能的微断,一旦灯具出问题,容易对人员造成伤害!!!

这似乎很有道理!!!

但在现实中,经常会看到明装的安全疏散指示灯,如在地下车库,该灯往往安装在大截面的混凝土结构柱上,都是明装,暗装的施工难度较大!!!

另外,不知要求“疏散指示灯必须暗装”是否有规范依据???!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-16 12:50 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • buluanheshang
    buluanheshang 沙发
    安全第一啊,其实嵌入进去面板也可能坏啊
    2012-01-10 11:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    应急照明回路中是不应采用漏电保护的,这个在<09版技术措施>低压配电一节有求,只要在电源总进线处设置漏电信号报警,就可以了。

    -------谢谢您的提醒!!!
    2011-12-28 07:43:28