工程地点:沈阳。
夏季室外计算温度采用天正软件默认数值(31.4℃,78%)。
夏季室内计算温度24℃,相对湿度60%。
想计算新风量13742立方米/小时的新风冷负荷。
计算过程:
第一种:通过天正负荷计算功能,建立了一个沈阳的房间,当新风量为以上数值时,计算出的新风负荷为109718W。
第二种:通过在天正上绘制焓湿图,建立室内、外状态点(如上),并利用“空气处理过程计算”工具计算出的新风负荷为162.8KW。
问题是为什么第一种、第二种计算结果有差别,且差这么大呢???
如图:
[
本帖最后由 oksoft 于 2011-11-29 14:27 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报