小弟刚做了一个钢结构厂房,现在图审办要求明确地坪荷载,这可为难了,我一般都是按常规处理地坪的,
这是本工程的地坪做法:自下而上素土夯实,300厚碎石垫层灌粗砂并夯实,200厚C20混凝土,随捣随摸
平50厚细石混凝土.
请各位兄弟帮帮我,该怎么回复图审?这是一个普通的钢结构厂房,有中级吊车,该取多少荷载?现有的地坪
做法能满足吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 西瓜酱
    西瓜酱 沙发
    地坪荷载一般取10kN每平米即可,但是工业厂房的荷载要由工艺专业来给你发条件,或者咨询业主,不要自己擅自决定。结构设计人员要懂得保护自己,不需要自己定的东西不要乱定。
    2006-09-19 11:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • 大林
    大林 板凳
    审图可能要考虑大面积堆载对建筑物的影响.难道设计时没考虑.
    我作过类似的项目.允许地坪荷载与地坪堆载方式也有关,按你提供的做法,如果散料堆载100kN/m.如果钢板堆放在支墩上80kN/m.