土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个建筑接地的问题

请教一个建筑接地的问题

发布于:2011-11-29 12:52:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
未命名.jpg 这些画在墙下的接地线是什么东西?自己埋的扁钢还是 基础内的钢筋 如果是独立基础 无地梁的话是不是要自己埋扁钢?

未命名.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • whatr
    whatr 沙发



    区管太了解了。


    楼主看施工说明文档。或图上标注。肯定有的
    2011-11-30 13:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • huangx06
    huangx06 板凳
    一般是地梁钢筋,如果无地梁时就是属于人工水平接地极,自己加扁钢。
    2011-11-30 13:36:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预埋管敷设时管子的选择问题

我们施工图纸上要求 敷设在底层地面内的管子及部分干线采用水煤气钢管,请问规范上对此有要求么?为什么底层地面内的管子要使用钢管呢,请各位大侠给予指点

回帖成功

经验值 +10