未命名.jpg 这些画在墙下的接地线是什么东西?自己埋的扁钢还是 基础内的钢筋 如果是独立基础 无地梁的话是不是要自己埋扁钢?

未命名.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • whatr
    whatr 沙发



    区管太了解了。


    楼主看施工说明文档。或图上标注。肯定有的
    2011-11-30 13:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • huangx06
    huangx06 板凳
    一般是地梁钢筋,如果无地梁时就是属于人工水平接地极,自己加扁钢。