消防系统分区和消防水箱是否分开的问题
消防系统分区和消防水箱是否分开的问题
在超高层建筑里,若消火栓系统和自喷系统分高低区(静压分别超过1.0Mpa,1.20MPa),在此情形下,是否消防水箱也要分开---在高低区分别设置(各为18M3),还是可以统一只做一套设在最高层,供低区时以减压阀减压后供水。消防稳压设备随消防水箱设置。
多谢诸位!
发布于
2006-08-14 18:08:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
pureinheart
感谢啊!
2006-08-15 18:13:15
来自 PC
评论
举报
inhit
只设一套,供低区时以减压阀减压后供水即可
2006-08-14 19:26:14
来自 PC
评论