土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防问题讨论

消防问题讨论

发布于:2006-08-14 17:53:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小区由高层住宅(室外15\室内20)\,地下车库(室外15\室内10\喷淋28)
故消防水池容积应按地下车库计算.但是室内消防给水消防泵(住宅和车库共用)选择的时候应该按
住宅的消防水量选取(20L/S),但是如果车库发生火灾,消防泵全部启动,喷淋\室外\室内都启动
这样消防水池就不能满足室内2h\室外2h\喷淋1h的消防水量.
是否消防水池还要增大
那样要被业主骂\困惑中
请赐教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qiang11lang
    qiang11lang 沙发
    谢谢各位大侠!
    2006-08-17 09:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    楼主不放心的话,可以让室内消火栓泵采用二用一备,三台10L/s的流量,通过控制,地下室着火启动1台,高层着火启动两台,这样就不需要担心水池的水量问题了。
    2006-08-16 21:16:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DN150的镀锌钢管可以开DN100的孔吗

各位大虾,以前做预算时,DN150镀锌钢管接DN100的支管一直按机械挖孔三通算,可是最近做宜宾沃尔玛广场时,宜宾消防局发了分文件,说DN150的管不能开100的孔,要求按沟槽三通加一个沟槽大小头算,造价无形中增加好多.有没有规范或标准图集对这方面有硬性规定呀望各位大虾给点意见.

回帖成功

经验值 +10