土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008第6.0.8条的疑问

建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008第6.0.8条的疑问

发布于:2011-11-29 11:31:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6.0.8 教育建筑中,幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,抗震设防类别应不低于重点设防类。
条文解释:
6.0.8 对于中、小学生和幼儿等未成年人在突发地震时的保护措施,国际上随着经济、技术发展的情况呈日益增加的趋势。
2004年版的分类标准中,明确规定了人数较多的幼儿园、小学教学用房提高抗震设防类别的要求。本次局部修订,为在发生地震灾害时特别加强对未成年人的保护,在我国经济有较大发展的条件下,对2004年版“人数较多”的规定予以修改,所有幼儿园、小学和中学(包括普通中小学和有未成年人的各类初级、中级学校)的教学用房(包括教室、实验室、图书室、微机室、语音室、体育馆、礼堂)的设防类别均予以提高。鉴于学生的宿舍和学生食堂的人员比较密集,也考虑提高其抗震设防类别。
本次修改后,扩大了教育建筑中提高设防标准的范围。

以上为规范条文及其解释
我个人的理解是:
1 幼儿园、小学、中学的教学用房
2 学生宿舍和食堂
教学用房只需要幼儿园,小学,中学重点设防(大学的不要),但是学生宿舍和食堂,所有学校都要

但是还有一种理解:
学生宿舍和食堂是属于幼儿园,小学,中学里的
幼儿园,小学,中学里的教学用房,宿舍,食堂重点设防,大学的不需要。

请教高手啊。很迷惑

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 云影帆飞
    云影帆飞 沙发
    谢谢楼主分享,正好要好好学习学习啊,希望楼主继续分享好东西哦
    2012-02-16 14:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    这样理解是非常正确的,关键是"未成年人"这三个字.
    2011-11-29 20:35:29

    回复 举报
    赞同0