小弟设计了一个小区,最高的建筑物约100m,占地面积约40公顷。

水泵结合器是在每栋楼设置,还是小区统一设置,消防系统是一个,请大峡指教,谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui020222205

    并不是不能提供压力,而是只能到达五十米!
    2006-08-22 16:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • moon_sun
    moon_sun 板凳
    整个小区一个系统只需要设置一个。消防规范条文说明里有。消防车对消防水泵结合器的最高增加水压为0.50MPA
    就是〉50米的建筑.消防水泵结合器已经不能提供压力.
    2006-08-15 09:45:15

    回复 举报
    赞同0