土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 太纠结了:室外消防用水的问题

太纠结了:室外消防用水的问题

发布于:2011-11-29 11:18:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范上说的很清楚设置室外消防用水的情况:一、水量水压不足;二、环状时非双水源。但是就这两个简单明了的条件引出来错综复杂的现实情况。
一、市政基础资料
实际中,很少遇到能及时提供完整市政资料的甲方,这个时候我都是按最不利的来做,但是高层也就罢了,多层都整出室外消防水池了,看着非常别扭
再有,就算提供了市政资料,什么又叫双水源呢?有的认城市有两个水厂,有的说有两条不同方向主干道的水管,有的可以一条水管上两个接口中间加阀门隔开。倒底怎么把握呢?
二、设置方式
按最不利的情况考虑了,储存室外消防用水量。
1.这个水是和室内一起存好呢,还是单独在室外存好呢?
2.用取水口好呢,还是加室外消防泵?
3.取水口可以无限制的设置n个么?
4.加室外消防泵的消防环网,火灾时主要依靠泵呢还是先依靠市政呢?
纠结,太纠结了

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • woodyyue
    woodyyue 沙发
    学习学习
    2011-12-13 10:00:13

    回复 举报
    赞同0
  • yechuanyunyan
    yechuanyunyan 板凳

    问题是,第三种双水源情况好像只有在多层住宅的时候会认
    2011-12-13 09:50:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活热水循环水泵要用变频的么

如题,各位,最近看到一个项目生活热水的循环水泵采用了变频的,有必要么?另外循环泵的控制原理是什么啊

回帖成功

经验值 +10