土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器和负荷开关的匹配问题!

关于断路器和负荷开关的匹配问题!

发布于:2011-11-29 10:32:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
总配电柜的出线断路器采用CM1-250L/3300 225A ,二级动力柜的进线电缆负荷开关选择INST250A。
电缆选择YJV-1KV-3*150+1*70。负荷电流大概是180A。距离是80米左右,负荷主要是一些小的电机设备。
请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????

[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-11-29 10:36 编辑 ]

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxiaofei20089
    2011-12-05 14:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • z.j1230
    z.j1230 板凳
    负荷开关没问题
    至于大家讨论的电缆选型你自己复核吧,基本参考7楼的步骤,另外还有短路热稳定和经济运行计算
    电缆载流量跟敷设方式密切相关,实际设计时的工程经验通常可取0.7(理论上不完全正确),具体修正系数应参见引自IEC的国标《布线系统载流量》
    2011-12-04 22:13:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教漏电断路器上的一个符号的意思

.图中的漏电断路器上有个符号不知是什么意思,请知道的师傅指点指点,谢谢了!.

回帖成功

经验值 +10