首先我是新手,先做一套工业设备的冷却系统,选了一个冷却塔,80T/h,
由于是第一次做木有经验,而且施工方采购的冷却塔只有进水口和出水口,补水和排污都没有,
所以我决定在冷却塔的进水口开个孔作为补水,只是不晓得需不要水箱,
而且冷却塔放置的高度产生的压力不能满足我们设备进口压力要求
如果在冷却塔出口处加增压泵担心积水盘上的水会被瞬间吸空请问怎样解决~
还有冷却塔通常的补水水量都是如何确定的,厂家告诉我在积水盘上加浮球阀请问可取吗~~~
谢谢~

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    如果是正补水压力可以满足冷却塔高度,那么直接在冷却塔水盘的补水管口加浮球阀就可以了

    如果市政压力不足以达到冷却塔高度,需要用增压泵的,那么为了避免增压泵瘦冷却塔液位影响频繁起停,可以考虑设置一个专门的补水箱(安装高度要比冷却塔高一点),增压泵根据水箱水位向水箱补水,水箱的水通过冷却塔补水管的浮球阀进入冷却塔。
    2011-11-29 15:27:29

    回复 举报
    赞同1
  • maylily_2008
    maylily_2008 板凳
    冷却塔是不是由暖通专业设计?给排水专业需要配合什么?