砼墙中的连梁与暗梁,加强区与约束边缘构件
1.当两种梁纵向筋在一个高度位置上时,宜拉通,或按受拉钢筋抗震连接要求连接。
2.不在一个高度上时以洞 边各自锚固
3.总的原则是,能通则通,不通也可以,但要符合抗震锚固要求。
4.有墙就有构造边缘构件。有加强区不一定有约束边构,只有当一二级抗震等级时,在墙的加强区及上一层才设约束边构
5.墙的边构要沿竖向直通全长,层与层之间以柱的要求连接。墙的竖向筋也一样要按柱要求连接。墙沿竖向总高是一个构件,不要按层分开孤立构造,这是原则。