土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个根据“额定容量”估算“额定电流”的问题?

请教一个根据“额定容量”估算“额定电流”的问题?

发布于:2006-08-14 15:34:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看电工知识书上有这样一个口诀,可以估算:

单相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

我自己验算了一下,觉得第一行220v的单相电机估算的电流好像偏差比较大?
功率因素按0.85考虑,1000瓦大约在5.35安培左右,不会3.5安培这么小吧?
  • ccc678
    ccc678 沙发
    是的,单相电机我按每千瓦7~8A计算DE.
    2006-08-14 15:53:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

并行4条线接入楼层电磁场干扰电脑正常工作在线急等

RT电脑显示器抖屏严重 ,知情人士说各方面影响均较大 一会放个示意图

回帖成功

经验值 +10