请问水泵结合器要和消火栓一一对应吗?
请问水泵结合器要和消火栓一一对应吗?
连续几个工程碰到同一个图审人,都要求我的水泵结合器必须有同等数量的消火栓对应在傍边。
说是规范要求,我查遍了所有的规范不得其解,规范只要求在15-40米之间有消火栓或消防水池,不知他为什么一定这样要求?
大家说说看,他有道理吗?
发布于
2006-08-14 13:11:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
saerka_rock
楼上所言毫无根据,属主管臆测
2006-08-28 18:42:28
来自 PC
评论
举报
shine_2005
每个水泵接合器一般由一辆消防车向室内管网送水,火灾时,不是每辆消防车需要先从室外消火栓内抽水,因为消防车都自带消防贮水,只有消防车的贮水用完了,才需从室外消火栓抽水。所以只要消防接合器附近有室外消火栓可以供消防车抽水就可以了,并不需要一一对应。
2006-08-28 13:21:28
来自 PC
评论
举报