土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问水泵结合器要和消火栓一一对应吗?
连续几个工程碰到同一个图审人,都要求我的水泵结合器必须有同等数量的消火栓对应在傍边。
说是规范要求,我查遍了所有的规范不得其解,规范只要求在15-40米之间有消火栓或消防水池,不知他为什么一定这样要求?
大家说说看,他有道理吗?

全部回答(23 )

  • saerka_rock
    楼上所言毫无根据,属主管臆测
    2006-08-28 18:42:28 来自 PC 评论 举报
  • shine_2005
    每个水泵接合器一般由一辆消防车向室内管网送水,火灾时,不是每辆消防车需要先从室外消火栓内抽水,因为消防车都自带消防贮水,只有消防车的贮水用完了,才需从室外消火栓抽水。所以只要消防接合器附近有室外消火栓可以供消防车抽水就可以了,并不需要一一对应。
    2006-08-28 13:21:28 来自 PC 评论 举报