土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过载长延时的倍数怎样选择

过载长延时的倍数怎样选择

发布于:2011-11-28 22:26:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10/0.4KV变电所中主断路器的三段保护,过载长延时,短路短延时及短路瞬时的倍数及时间怎样选择。

[ 本帖最后由 yhysxf 于 2011-11-29 19:08 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • guanhongzhou0913
    长延时1倍额定电流;短延时5倍额定电流,0.2秒;瞬时10倍额定电流

    [ 本帖最后由 guanhongzhou0913 于 2011-12-1 09:35 编辑 ]
    2011-12-01 09:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • lemonlean
    lemonlean 板凳
    拿到断路器厂家的样本,可以查到
    2011-12-01 08:45:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】单相电机正反转控制图及电机端子接线

有个3KW的单相电机 用作小型工地升降机用 电机接线端6个 带两个电容器 后我用两个CJX2-3201及一个2位吊机按钮按三相电机图装好后 无法正反转 然后加了2个辅助触点后交叉错开两条电容减 空载时能正反转 但一拉货之后 其中一组辅助触点直接烧坏 新手求解 谢谢

回帖成功

经验值 +10