过载长延时的倍数怎样选择

发布于:2011-11-28 22:26:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10/0.4KV变电所中主断路器的三段保护,过载长延时,短路短延时及短路瞬时的倍数及时间怎样选择。

[ 本帖最后由 yhysxf 于 2011-11-29 19:08 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • guanhongzhou0913
    长延时1倍额定电流;短延时5倍额定电流,0.2秒;瞬时10倍额定电流

    [ 本帖最后由 guanhongzhou0913 于 2011-12-1 09:35 编辑 ]
    2011-12-01 09:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • lemonlean
    lemonlean 板凳
    拿到断路器厂家的样本,可以查到
    2011-12-01 08:45:01