土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教!这两个空开是否可以不用?
图中QF1和QF2空开是否可以取消,由交流接触器直接控制电机启停?如果可以,11kw电机的保护是否满足规范?两者之间的机械联锁如何实现?多谢各路英雄!

1155529295092.jpg

全部回答(15 )

  • chmoon1976
    我认为你这样做的目的无非是考虑在低负载时,考虑启用11kW电机,那可以请教一下变频器应用方面的工程师,利用变频器的继电器输出,控制11KW电机的起停。
    2006-08-17 13:21:17 来自 PC 评论 举报
  • 荔枝兔

    这也是我的苦恼啊!还不是因为穷嘛!
    2006-08-17 11:23:17 来自 PC 评论 举报
加载更多