一三层砖混结构,承重墙为斗砌240墙,无圈梁,现要在中间一层一段3.9M长墙上开一个1.8*2.4的门洞,层高3.9M,该怎么操作啊,求高手赐教。。。。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    1.8米宽的门洞,加一条钢筋混凝土过梁就可以了,梁高300mm。一边深入支座600mm

    1、先做过梁,再凿1.8*2.4的门洞
    2、240墙先凿一边120深,浇筑过梁混凝土(240梁宽的一半);3天后凿240墙另一面,再浇筑另一半过梁混凝土。
    3、两星期后梁下再开门洞(用切割器锯开墙体再凿)