请教:我该如何办?
请教:我该如何办?
根据规范雨淋阀前后都必须设有阀门,可甲方只让设一个。我就做到前面了,能够通过验收啊?哎,我狠规范。
发布于
2003-09-18 10:18:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ppwolf
我做的是干式的。我用的四川消防机械厂的雨淋阀,里面写的必须前后都设闸阀,他还不配套,是不是瞎写的,就是为了赚钱啊。现在这社会太黑了。蒙我
2003-09-18 21:18:18
来自 PC
评论
举报
wf
那不是规范吧。是设计图集上说的。
我觉得如果雨淋阀后有水,当然阀后也要加阀门。我做的都是干的,所以只在阀前设。
你的呢?
2003-09-18 16:36:18
来自 PC
评论
举报