土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋泵与消防泵可以合用吗
甲方为了省钱,要求将喷淋泵与消防水泵合用,并将主管合并,是否可以合用?什么情况下可以合用?

全部回答(15 )

  • hanalend
    板凳说的很详细在理,赞!
    2013-11-04 15:31:04 来自 PC 评论 举报
  • jiang_andy
    GB50045的条文解释(7.4.3):
    一、室内消防给水系统分室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统两类,两类系统可以有以下几种组合形式:
    1.安全独立设置,这种作法较多,可靠性好。
    2.消防泵合用,在报警阀后管网分开,实际作法较少。
    3.系统(包括消防泵、管网)完全合并。不太好,不宜采用。
    二、由于两种消防给水系统的作用时间不同(室内消火栓使用延续时间为3h,自动喷水灭火装置为1h);压力要求不同(室内消火栓压力一般在200kPa,自动喷水灭火系统喷头处工作压力一般为100kPa、最不利点处允许降至50kPa);水质要求不同(消火栓系统对水质要求不甚严格,自动喷水灭火系统由于喷头孔较小,容易堵塞,要求水质较好),因此推荐室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统分开独立设置。独立设置还可防止消火栓用水影响自动喷水灭火系统用水,或因消火栓漏水而引起的误报警。如室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统共用消防泵房和消防泵时,为防止自动喷水灭火系统和室内消火栓用水相互影响,需将自动喷水灭火系统管网和消火栓给水系统管网分开设置。若分开设置有困难时,至少应将自动喷水系统的报警阀前(沿水流方向)的管网与消火栓给水管网分闸设置,即报警阀前不得设置消火栓。
    2013-06-25 10:32:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10