土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 《专题讨论》市政道路排水纵断图的讨论

《专题讨论》市政道路排水纵断图的讨论

发布于:2006-08-13 22:44:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本帖目的:
通过讨论让我们做设计的更上一层,图纸更贴近实际,更符合施工需要
讨论题目:
到底什么数据才是施工、概预算所真正需要的;哪些数据是冗余的,我们做设计时白浪费功夫的。
我们做纵断时曾经标过的数据有:
地面高程----原状地面高程,道路施工到雨污水管线时,已经不准了。
井口高程----按道路横坡推出管道线位上井口高程。
管底高程----管内底高程,方便验收及后续设计。
槽底高程----管内底高程-壁厚-垫层
挖深-----地面高程-槽底高程
埋深-----地面高程-管外底高程
流水底深-----地面高程-管内底高程
道路桩号----根据道路中心线
井间距----井中心距离

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    根据建设部《市政公用工程设计文件编制深层度规定》,排水管平纵断面图一般采用比例横向1:500~1:2000,纵向1:100~1:200,图上包括纵断面图与平面图两部分。
    纵断面图上表示:原地面标高、设计地面标高、管内底标高、埋深、距离、坡度、节点编号、桩号、平面示意(在平面示意图上表示出地形、地物、管道平面布置、检查井平面位置、转角度数、座标);并注明管径、流量、充盈度、流速、管材、接口型式、基础类型、穿越铁路、公路、交叉管的标高。在平面示意图上表示出地形、地物、管道平面布置、检查井平面位置、转角度数、座标。
    2007-11-03 13:40:03

    回复 举报
    赞同0
  • yuxian946
    yuxian946 板凳


    我现在的广东的设计院连小区都要断面,有时候给水都画断面,真烦,不知道给水要断面干嘛,变态
    2007-10-31 22:45:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多