土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明电路的故障,求助。

照明电路的故障,求助。

发布于:2006-08-13 22:20:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一酒店餐厅,吊顶有12个大的回字形灯槽组成,每个灯槽一路开关控制,零线为三路灯槽共用一路,都引至总的控制电盘,该电盘的接地和零线不是等电位。主要负载为灯槽内的节能灯和羊皮灯,在使用中发现故障先是把总的零线和接地拆除后所有灯槽内的灯仍然能点亮,经检查为一灯槽内的零线和穿线的钢管短路而钢管又与建筑物的接地构成回路造成,排除后恢复正常。但是在用摇表测量每一路零线的对地电阻(带负荷的情况下)时,均为零,而且在接零和接地同时接上时,每开一路照明,接地的电流就会增加一至两安,到底是何故,请大家帮忙分析一下。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lipin57935
    lipin57935 沙发
    赞成,N和P就是通的
    2009-03-13 11:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • 宛龙九八
    宛龙九八 板凳
    N 线上能装开关器件吗?
    2009-02-17 17:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照度问题

请问各位高手,照明规范中照度要求中,注有可加局部照明的那些,其照度要求是包含局部照明灯具后的还是不含的呢?

回帖成功

经验值 +10