土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:我需要设消防水箱吗?
我现在在做一个21m高的综合楼,楼顶上人,但现在不知道要干什么用,城市管网能提供的水压300KPa,我选用室内消火栓用水量15 l/s,计算得消火栓系统所需压力421KPa,我觉得需设增压措施,可是一楼是车库和储藏室,屋顶上又有人活动,有什么解决办法吗?请指教!

全部回答(15 )

  • gls5352
    谢谢各位的指导,我现在把水箱放在楼梯间上方,露天的,水箱架设高度1m,这样最不利消火栓处的净水压有6m多
    2003-09-19 20:50:19 来自 PC 评论 举报
  • xuliuda
    似的 理论跟实际是有好大区别 看来我还要向各位高手学习学习
    2003-09-19 20:33:19 来自 PC 评论 举报