土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 直流屏为何绝缘报警啊?

直流屏为何绝缘报警啊?

发布于:2011-11-28 10:33:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
用户方打电话来投诉说我们供货的直流屏出现了好几次绝缘报警。现象是:绝缘闪光继电器,负接地端闪烁一下后,绝缘报警就会开始,大概持续一分钟左右,然后停止,每天都会出现一两次。我想请教一下,这个故障该怎么样分析,怎么样解决啊?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yuwenbin8
    yuwenbin8 沙发
    一路一路拉过去
    2012-07-18 10:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • sd25
    sd25 板凳
    如果可以只有分路停电,然后逐一排查,我们这35KV站也报过,最后是在端子排上找到一个头发粗细的铜丝,柜体振动时就接地报警了,平时又没事,需要维护人员认真、心细!
    2012-07-14 23:27:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】HWJ、TWJ监视控制回路断线的原理

请教高手:控制回路断线信号回路有TWJ常闭和HWJ常闭接点串联组成,那么开关跳位时,两个常闭接点闭合,控制回路断线信号回路导通;开关合位时,两个常闭接点都断开,控制回路断线信号回路断开,控制回路没断线就有以上两种情况。如果控制回路断线的话,控制回路断线信号回路也是断开。断线与不断线时,都有控制回路断线信号回路断开的情况啦,那监视回路就不起作用了不是吗?

回帖成功

经验值 +10