土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】直流屏为什么会出现绝缘报警问题?
用用户方打电话来投诉说我们供货的直流屏出现了好几次绝缘报警。现象是:绝缘闪光继电器,负接地端闪烁一下后,绝缘报警就会开始,大概持续一分钟左右,然后停止,每天都会出现一两次。我想请教一下,这个故障该怎么样分析,怎么样解决啊?

全部回答(15 )

  • shancha9026
    谢谢各位大侠提供的意见。
    去跟做电缆工程的碰了一下,怀疑是有一条变压器的温控线可能有问题。
    昨天去拆了,观察一段时间看一下,还会不会再报警。
    2011-12-08 15:00:08 来自 PC 评论 举报
  • mryxw
    前几天,我这有一台直流屏直流绝缘报警,采用排除法,系一台电动机的控制母线被合闸机构的销子磨坏外皮,处理好后解决。供参考。
    2011-12-04 21:52:04 来自 PC 评论 举报